老鼠咬破电线 一楼房烧成废墟

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-3 07:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
来源:咸宁新闻网 时间:11-09-01
稿件上传:liuhuafang
  本网讯  疑因老鼠咬破电线引发电火,29日晚,赤壁市神山镇马家铺村三组村民谢守松家遭遇火灾,损失惨重。
  据谢守松介绍,当晚他们一家在一楼看电视。10时左右,他突然听到一声类似爆炸的声音,以为是村里人开车的响声,便没在意。过了一会,这种声音再次响起,引起了他一家的警觉,担心家里进了小偷。他的大女儿连忙出门查看情况,这才发现自家二楼着火了,火势大得想去抢救些贵重物品都来不及。
  大火过后,谢守松家二楼几乎被烧成废墟。据初步分析,火灾原因是老鼠咬破电线短路所致。(艾菊桂)
赤壁热线微信公众号
33
发表于 2011-9-4 08:52 | 只看该作者
承刚 发表于 2011-9-3 14:47
SIEMENS电气设备好不如LCF 广告好

谢谢!!!、
SIEMENS产品性能确实过硬!
说到再好还不如试用一下!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
 楼主| 发表于 2011-9-4 07:18 | 只看该作者
请大家注意用电安全!
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
发表于 2011-9-3 18:55 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2011-9-3 17:05 | 只看该作者
老鼠前边的门牙长了后,要找东西来磨牙,比如木头 电线 煤气管。如果不磨牙那个畜生就会被自己的牙齿顶死。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2011-9-3 14:47 | 只看该作者
SIEMENS电气设备好不如LCF 广告好
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2011-9-3 14:45 | 只看该作者
本帖最后由 岛纪 于 2011-9-3 14:46 编辑

不是吧,我上班的这里就老被老鼠咬断线,网线,鼠标线,音响线,空调线都咬断过,不过我们这装了短路自动跳闸开关,装了就安全吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2011-9-3 14:39 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2011-9-3 14:38 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2011-9-3 14:37 | 只看该作者
技术参数
标准 IEC 61009 5SU9356-1SK 5SU9356-1SN
极数 1P+N
脱扣特性 C
分断能力 6KA
额定电流 6-63A
额定电压 AC 230V
额定频率 50-60HZ
额定剩余电流 30mA AC型
剩余电流的脱扣范围 15-30mA
剩余电流的脱扣时间 <0.15s
过电压保护范围 AC 270V-310V
最小工作电压 AC 50V
过电压脱扣时间 <0.1s
使用寿命 在额定负载时,20000次
温度范围 -10C至+60C
特殊:25/95, 40/93(C/RH)
IEC 61009: 25/95, 55/90(C/RH)
特殊部件 滤波装置能防止瞬时过电压(照明,其他设备的线路干扰)
和瞬时过电流(容性大的负载线路)引起的误动作脱扣
接线端子 进线容量至25mm2
进线方式 上部或下部
防火等级 符合标准IEC 60925-2-1
耐冲击度 3次(10g/次)(符合 MIL Std.202F)
抗震强度 4min.8g (符合标准IEC 60571-1)