连续高温袭来,赤马港供电营业所为确保供电辖区内客户用上安全电、放心电,该所战高温、斗酷暑,不分昼夜进行变压器增容送“清凉”专项行动。
7月24日白天气温39度,晚21时,赤马港供电所在对赤马港北渠二组200KVA变压器进行负荷测量及夜巡工作时,发现该变压器桩头处突然出现弧光,该所巡视人员立即对变压器进行检查,发现该变压器过载导致A相C相低压桩头已有漏油的现象,时间再一长点该变压器将会因过载被烧,巡视人员立即将变压器停运,并通知单位组织材料同时进行抢修准备,21时30分一台315KVA的变压器更换完毕,用最快短的速度为客户送上清凉。
在7月25日晚23时30分,大多数人都进入了梦乡,而赤马港所刚测完负荷的抢修人员接周画岭客户电话反应周画岭四六组变压器(200KVA)附近出现异响后停电。23时35分该所第一批抢修人员马不停蹄赶到故障现场进行处理,经检查变压器因过负荷烧坏,23时40分,现场抢修人员电话通知在供电所待命的另一组抢修人员准备容量大一点的变压器等所需要的材料等,同时做好安措并拆除变压器的高低压引线,为换变压器作准备,23时48分,吊车及一台400KVA新变压器到达现场,有序开展抢修工作,由于准备充分,从发现故障到处理过程再到恢复送电环环相扣,加上当地居民自发的搬梯子拿电筒参与抢修,26日0时30分恢复送电,用不到一个小时时间解决问题,当地居民都称到:“本以为今天晚不会来电了的,没有想现在的供电公司效率真是高,更没有想到这么晚了还在为我们老百姓服务……”。到恢复送电后抢修人员的衣服早就被汗水湿透了,当听到那些居民的话却反而感到作为电力员工能老百姓最需要的时候给他们送去清凉很自豪。据悉该所计划,28日下午16时在晚上负荷来临前将对河滨路一台80KVA的变压器进行增容到160KVA,以满足居民防暑降温有用电需求。
赤马港供电所负责人表示,近一段时间温度不断升高,居民用空调解署导致用电负荷成倍增涨,线路及设备故障也成正比增涨,为确保客户正常用电需求,该所精心准备,以负荷测量数据为基础,提前抓好办票、车辆准备等前置工作,缩短流程分秒必争做好变压器增容工作;其次做好备品备件的准备大到变压器小到熔丝准备齐全,做好巧打高温持久战和攻艰战的准备,只要客户需要不分时间、不分地点提供供电服务。
|