上午上班不久,公司办公室的空气开关跳了。 大家的第一反应都觉得肯定是办公室的哪个电源插头短路了。 大家一起忙着排查。 采取的是排除法。 最大的嫌疑对象是饮水机,因为饮水机有点漏水,第一个拔除的便是饮水机的插头。 拔除饮水机的插头,推上空开,又跳了,看来并不是饮水机的问题。 第二个嫌疑对象是黑白打印机,一则因为黑白打印机买的早用得多,二则有个美女说她刚刚用这台机子打印了东西。那就拔掉吧!拔掉了一试还是不行。 而后,接连拔掉了服务器、电脑、空调、电扇。。。。。。还是不行。 有同事打电话请教“专业人士”,按照“专业人士”的指点鼓捣了几下,还是不行。 “专业人士”说,可能是空开老化了,换个空开试试。于是决定去买空开。 另一位同事平时就爱鼓捣个电器修理什么的,被大家称为“大师”,他爬上梯子去看空开,看完后他说:“可能是这里的问题。” 原来在空开上有一句提示语指向一个按钮:“每月按一次”。于是,他在那个黄色的按钮上按了一下。 空开推上去后再也没有跳开。 我说:“再等十分钟,如果空开不再跳开,就说明大师的诊断正确”。 等了十分钟后,有人赶紧打电话不用买空开。 有人说:“每个月一次,呵呵,想不到空开也有例假”。 |