大型商业综合体消防安全隐患曝光!各单位要引以为戒!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-12 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为进一步做好冬季火灾防控工作,提升大型商业综合体抵御风险能力,按照应急管理部消防救援局《关于进一步加强大型商业综合体火灾防控工作的通知》要求,近期,赤壁消防对赤壁大型商业综合体逐一进行了“会诊式”检查,发现均不同程度存在消防安全隐患,现予以曝光:

  赤壁华成国贸运营管理有限公司隐患排查的问题 :  

  1、大部分常闭式防火门闭门器损坏、缺失。
  2、楼梯间放置杂物。
  3、部分电气线路乱接乱拉,未穿防火阻燃套管。
  4、消防自动设施未联动启动(含防火卷帘、强电切换、防排烟风机启动、电梯联动、应急广播)。
  5、部分区域改变使用功能,原有商铺改为仓库,不符合消防要求,且仓库内电线敷设不符合标准。
  6、中庭内设置经营性场所。
  7、部分疏散指示标志和消防应急照明灯损坏。
  8、消防管理力量薄弱。

  赤壁市西湖国际广场隐患排查的问题:

  1.消防水池水量不足,仅40%
  2.消防控制主机和分机主从关系设置不符合要求
  3.消防电话故障不能使用
  4.个别安全出口指示标志错误
  5.盛百客超市火灾自动报警系统没有接入西湖国际火灾自动报警系统
  6.盛百客超市火灾自动报警系统主机位置设置不符合要求
  7.部分防火门未安装闭门器
  8.部分防火门上锁
  9.部分烟感探测器防尘盖未摘