1.模板接缝不严密,该部位验收前已完成整改; 2. 框架柱核心区箍筋间距不符合设计要求已按照规范要求整改; 3. 框架梁机械链接套筒(二级连接套筒)位置设置在箍筋加密区的已整改完善; 4.框架梁箍筋加密区长度不足1.5倍梁高已整改完善; 5.框架柱机械链接套筒(二级连接套筒)设置位置不足柱净高1/6已按照要求整改; 6.地下室存在渗漏现象已修补完善; 7.地下室外侧墙阴阳角卷材防水层未做加强附加层处理已整改完善; 8.栓钉根部焊脚不足360°已补焊整改完善。 本帖最后由 liyongjia101 于 2020-10-21 14:58 编辑
|