为进一步做好冬季火灾防控工作,提升大型商业综合体抵御风险能力,按照应急管理部消防救援局《关于进一步加强大型商业综合体火灾防控工作的通知》要求,近期,赤壁消防对赤壁大型商业综合体逐一进行了“会诊式”检查,发现均不同程度存在消防安全隐患,现予以曝光:
赤壁华成国贸运营管理有限公司隐患排查的问题 :
1、大部分常闭式防火门闭门器损坏、缺失。
2、楼梯间放置杂物。
3、部分电气线路乱接乱拉,未穿防火阻燃套管。
4、消防自动设施未联动启动(含防火卷帘、强电切换、防排烟风机启动、电梯联动、应急广播)。
5、部分区域改变使用功能,原有商铺改为仓库,不符合消防要求,且仓库内电线敷设不符合标准。
6、中庭内设置经营性场所。
7、部分疏散指示标志和消防应急照明灯损坏。
8、消防管理力量薄弱。
赤壁市西湖国际广场隐患排查的问题:
1.消防水池水量不足,仅40%
2.消防控制主机和分机主从关系设置不符合要求
3.消防电话故障不能使用
4.个别安全出口指示标志错误
5.盛百客超市火灾自动报警系统没有接入西湖国际火灾自动报警系统
6.盛百客超市火灾自动报警系统主机位置设置不符合要求
7.部分防火门未安装闭门器
8.部分防火门上锁
9.部分烟感探测器防尘盖未摘
|