赤壁论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 224|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

动火作业安全提醒丨动火作业“六个要”“十不准”,一定要牢记!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-4-23 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在安全管理中
凡是动用明火或者
可能产生火种的检修作业
都属于动火作业

什么是动火作业?
  动火作业是指能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

动火作业如何分级?
  动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业。

  特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业,带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。

  一级动火作业:在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

  二级动火作业:除特殊动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。

  注:1.特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不超过8h。2.二级动火作业的《动火证》有效期不超过72h,每日动火前应进行动火分析。

动火作业是特种作业相关作业人员
必须经专门的安全技术培训
并考核合格取得特种作业操作证后
持证上岗作业
动火作业必须牢记“六个要”“十不准”
↓↓↓↓↓
一要:动火证要经批准

二要:动火区要与生产系统隔绝

三要:动火作业要清洗,置换合格

四要:动火作业前要清除周围易燃物


五要:按时做动火分析

六要:动火作业要采取设置消防设施和安全监督

来源丨中华人民共和国应急管理部


本帖最后由 赤壁消防119 于 2025-4-23 16:55 编辑